潔淨室風速和風量測試
C.2.1 風速測試儀器可使用熱球式風速計、超聲風速計、葉片式風速計等;風量測試可使用帶流量計的風罩、文丘裏流量計、孔板流量計等。
C.2.2 單向流設施的截麵風速、麵風速和風量測試
C.2.2.1對單向流設施的(de)風速測試,應將測試平麵垂直於送風氣流,該測試平麵距離高效空氣過濾器出風麵150~300mm,宜采用300mm。將測試平麵分成若幹麵積相等的柵格,柵格數量不少於測試截麵麵積(m2)的平方,測點在每個柵格的中心,全部測點不少於3點。
直接測量過濾器麵風速時,測點距離過濾器出風麵為150mm。將測試麵劃分為麵積相等的柵格,每個柵格尺寸為600mm×600mm或更小,測點在每個柵格的中心。
每一點的持續測試時間至少為10秒,記錄最大值、最小值和平均值。
單向流潔淨室(區)的總送風量(Qt),應按式(C.2.2)計算:
(m3/h) (C.2.2)
式中:
——每個柵格的平均風速(m/s);
A——每個柵格的麵積(㎡)。
C2.2.2 對單向流設施的風速分布測試,一般選取工作麵高度為測試平麵,平麵上劃分的柵格數量不少於測試截麵麵積(m2)的平方,測點在每個柵格的中心。
風速分布的不均勻度β0按下列公式計算,一般不應大於0.25
β0= s/v
式中 v——各測點風速的平均值;
s——標準差。
風速分布測試宜於空態測試,當安裝好工藝設備和工作台時,在其附近測得的數據可能不能反映潔淨室本身的特點。
C.2.3 對非單向流設施的風速、風量的測試
C.2.3.1 風口法測試風速、風量
在每個測點的持續測試時間至少為10秒,以得到有代表性的平均值。每個空氣過濾器或送風散流器的風速、風量測試,可參照C.2.2.1中麵風速及風量的測試和計算方法。
C.2.3.2 風管法測試風量
對於高效空氣過濾器或散流器風口上風側有較長的支風管段,且已有預留孔時,可以采用風管法測試風量,測量斷麵應位於大於或等於局部阻力部件前3倍管徑或長邊長和局部阻力部件後5倍管徑或長邊長的(de)部位。
矩形風管的測試斷麵,應劃分為若幹個相等的小截麵,每個小截麵宜為正方形,邊長不應大於200mm,測點位於小截麵中心,但測點數不少於3點;園形風管的測試斷麵,應根據管徑大小劃分為若幹個麵積相同的同心園環,每個園環測4點,園環數不宜少於3個。
C.2.3.3 風罩法測試風量,使用帶有流量計的風罩測量空氣過濾器的送風量時,風罩的開口應全部罩住空氣過濾器或散流器,風罩麵應固定在平整的平麵上,避免空氣泄漏造成讀數不準確。
若在高效空氣過濾器或散流器風口的上風側已安裝有文丘裏或孔板流量裝置時,可利用該流量計直接測量風量。
風速測試風量測試無塵室風量測試潔淨無塵室風量測試