室內空氣檢測不等同於甲醛測試,甲醛僅僅是室內空氣測試指標中的(de)一項,根據不同標準,室內空氣檢測涉及的指標最多可以多達19項。隻有在這些測試項目都達標的情況下,您的健康才有所保障。某種意義上來說,室內空氣檢測是衡量您是否處於一個健康環境的準繩。
拿《民用建築工程室內環境汙染控製規範》(以下簡稱GB 50325)來說,它主要用於裝修後的(de)竣工驗收。也就是說,一棟房子造好了,或者某幾間房間裝修好了,根據國家要求,在竣工後入住前,必須由相應的檢測機構對其房屋內的氣態汙染物進行監測,合格方能允許入住。
作為國家強製性標準,GB 50325中提到的檢測項目為甲醛、苯、氨、TVOC(總揮發性有機物)和氡。在裝修中,往往大量使用木材、粘合劑、塗料和各類石材,不合格的木材和粘合劑通常會持續釋放甲醛和氨,塗料會導致苯和TVOC的超標,而石材則是氡超標的元凶。這些汙染物常輕則導致人體不適,重則造成疾病甚至死亡,為此,國家對它們的排放濃度作了相應要求:
表1-GB 50325民用建築工程室內汙染物濃度限值

其中,I類民用建築指的是住宅、醫院、幼兒園等較為敏感的區域;II類民用建築指的是辦公室、圖書館等相對不敏感的區域。從中可以看出,I類民用建築工程的要求相對較高,這也說明,施工方在進行I類民用建築的(de)工程時,所使用的材料應當好於II類民用建築的工程。
GB 50325作為一個驗收標準,其出發點在於考量施工方使用的建築材料是否合規。為避免材料合規,但周邊環境太差導致汙染物飄進室內而超標的(de)現象,GB 50325要求在室外上風向處以同室內測試一樣的流程做一個室外空白。室內汙染物的實際濃度為室內汙染物的測試濃度和室外空白的濃度兩者的差值。即
室內汙染物的實際濃度= 室內汙染物的測試濃度 - 室外汙染物的測試濃度
這樣便很好地規避了一係列因室外汙染物濃度大導致室內汙染物濃度也大進而冤枉施工方使用不合格材料的冤假錯案。
除GB 50325外,我國就室內空氣檢測常使用的限值標準還有GB/T 18883-2002《室內空氣質量標準》(下文簡稱GB/T 18883)。如果說GB 50325是施工方的福音,GB/T 18883則是實際居住者的噩夢。比起GB 50325,GB/T 18883雖然隻是個推薦標準,但它的要求卻遠遠高於GB 50325。首先,GB/T 18883的測試項目從GB 50325的5項升為19項。
表2-GB/T 18883室內測試參數標準值



可以看出,GB/T 18883不僅僅是對部分化學性指標及氡有所要求,其對物理性指標和生物性指標也有要求。可以說,這部標準是真正意義上從居住者身體健康角度而製定的標準,它的貫徹實際上是廣大群眾追求健康的一種體現。再者,GB/T 18883的檢測項目升到19項,其要求自然也水漲船高,原來的5項即便合格,如今也不能代表室內空氣質量就一定是好的了。
而在PM2.5方麵,常規的做法是拿GB 3095-2012《環境空氣質量標準》(下文簡稱GB 3095)中PM2.5的要求作參照。GB 3095本身是一部針對大氣環境而製定的(de)標準,由於環境空氣同室內空氣一樣,都講的是個人身處的環境,且這兩個標準所要求控製的汙染物濃度往往較其他場合更為嚴格,因此它們從某種意義上是有共性的。在室內空氣標準未提到PM2.5這一敏感指標時,17c.com不妨借用GB 3095來辨識室內空氣中PM2.5的濃度是否合格。
表3-GB 3095環境空氣汙染物濃度限值

平均時間決定了使用不同的測試方法,由於17c.com測試的是室內空氣,通常使用24小時均值即可。